Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - pressostat hp
Posté : 05-08-2012 18:08 
bonsoir a tous
avantar si je prends ta formule savante pour du r404 a
je prends un groupe dans un environement trés chaud, marseille en plein été, sur un toit, on est au mois d'aout et il fait très chaud, n'ayant pas d'ombre sur le toit, mon groupe est en plein soleil, on va dire 40°c
donc en prenant ta formule cela me donne 40+15+5=60°c en faisant ma relation pression temperature j'arrive a 28,660 bars, et la c'est sûre tu va chuter en pression rapidement, mais pas parce que tu auras refroidit par miracle ta hp, mais belle et bien parce que ta soupape aura cracher
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5190&forum=132