par expérience les congélateurs au R 134a trouve du mal en saison d'été ! par contre ceux qui fonctionne avec du 600a donne de bonne resultat .

pour la basse pression je peux affirmer la réponse d'amar , je charge souvent des congélateurs ou il y a plus d'indication sur le nombre de gramme à ajouter !!!

lorsque le thermomètre indique -30 , le manomètre se trouve au prés du 0.2 bar !
et la température d'aspiration se situe entre 6 et 9 °c

j'aimerais bien conseiller les frigoristes au Maroc qui entre dans ce forum de faire attention au bouteille de R 134a de 1 kilos , ceux qui ont la couleur bleu avec des pingouin dessiné , ces de mauvais fréon , sa température de condensation est beaucoup plus élever même en hiver ! a mon avis ces de R22 !!