Bonsoir,

Pour éclaircir un point :
Tous les fluides de la famille des 400 sont des mélanges et sont zéotropes.
Tous les fluides de la famille des 500 sont des mélanges et sont azéotrope.
Et comme le fait netsu, je charge également toujours en phase liquide, que ce soit un corps pur (R134a...) ou un mélange (R404A, R422D...).

À bientôt,

fylip22