Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Régulation HP par pressostat, le voyant se vide et se remplit à chaque démarrage ventilo-pourquoi ?


Posté : 08-08-2012 21:43 icone du post

Soir,

J'ai déjà eu le meme phénoméne mais avec un exés de charge, trop chiant à expliquer par écris mais en gros quand le ventilo se met en route le fluide se contracte (volume massique diminue) il ne remplit plus la conduite (en volume) et comme le détendeur était grand ouvert ça décroche.
Doué en tout, Bon à rien!