website logo
Auteur
avatar
duss

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Régulation HP par pressostat, le voyant se vide et se remplit à chaque démarrage ventilo-pourquoi ?


Posté : 10-08-2012 17:01 icone du post

RE,

>12K, je vous vois venir avec vos grands sabots

Je pense qu'il devrait desendre son enclenchement ventilo, 35°c'est trop haut si son condenseur à un DT inérieur à 15K et une embiance à 20°.

Comme on dit chez nous "il a le cul entre deux chaises" et pas de régime stable, 10K de SR c'est énorme surtout si il l'a prit à la sortie du condenseur.

Il doit savoir que pour valider sa charge il faut qu'il laisse tourner le ventilo en permanance quitte à obturer un peu son condenseur pour stabiliser son cycle frigo.
Doué en tout, Bon à rien!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5207&forum=132