Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Régulation HP par pressostat, le voyant se vide et se remplit à chaque démarrage ventilo-pourquoi ?
Posté : 10-08-2012 17:01 
RE,
>12K, je vous vois venir avec vos grands sabots
Je pense qu'il devrait desendre son enclenchement ventilo, 35°c'est trop haut si son condenseur à un DT inérieur à 15K et une embiance à 20°.
Comme on dit chez nous "il a le cul entre deux chaises" et pas de régime stable, 10K de SR c'est énorme surtout si il l'a prit à la sortie du condenseur.
Il doit savoir que pour valider sa charge il faut qu'il laisse tourner le ventilo en permanance quitte à obturer un peu son condenseur pour stabiliser son cycle frigo.