Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » congelerateur menager R134a
Posté : 02-01-2009 14:04
Citation : beziat
jé fait la relation presion temperature manometre 0.1bar,-25°C, temperature de levap avec le termometre correspond a +10 pour la meme pression en gagne des degres avec le temps sur levap, le tube de refoulement est tiede.Apres un deuxieme tirage , jé re remplis le circuit de r134 mais tres peu.en entend dans levape la circulation du gaz ( bruit de friture) le refoulement chauffe, et jé fé le complement de la quantité voulu; est ce le deshydrateur ou les clapet du cp qui provoque la panne.
Si ce sont les clapets, ton compresseur sera très chaud car pas refoidi et ton tube d'aspiration et de refoulement auront la même température.
Ton déshy est peut être bouché ou tu as mis trop de produit pour reboucher ta fuite et tu as crées un bouchon
Change ton déshy et refait un
bon et
long tirage au vide pour être sur de ce coté la puis la charge indiquée sur la plaque signalétique pour repartir sur de bonnes bases
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=626&forum=132