Posté : 18-08-2012 16:56 icone du post

Pas de detendeur, mais un capillaire.Un capillaire cree une perte de charge fixe (telle haute pression entraine telle basse pression), moins de charge en frigorigene, pression de condensation plus basse, donc a difference de pression constante, pression d evaporation plus basse (correspondant a un temperature d evaporation plus basse).Pas de detendeur mais un capillaire egale perte de charge fixe entre le condenseur et l evapo, ta pression d evaporation est un differentiel fixe de la pression de condensation, dependante de la longueur du capillaire.La relation n est d aillleur probablement pas lineaire mais logarythmique, mais bon, c est l idée generale.
Strong to the finish


Message édité par : FreeGorist / 18-08-2012 20:40