Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Mesure SR Inverter ?
Posté : 21-08-2012 19:22
Citation : avanlar
Mdr xavierc je voulai dire quand je met mano je met toute les unité intérieur en route ,je regarde si ma pression et la température est haut si c'est pas le cas, c'est qu'il manque du fluide( si ta hp est élevée , sans influence extérieur , échangeur propre ,donc ta trop de fluide si ta hp est basse en température manque de fluide ) après chaqu un a ça façon de travailé
Bonjour,
Haute par rapport a quelle valeur ???
De tout manière avec un groupe inverter, même trop chargé en fluide, la HP ne montera pas !
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5256&forum=132