website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Mesure SR Inverter ?


Posté : 24-08-2012 07:49 icone du post

Citation : FreeGorist 

bonjour.
Deja pour la pince amperametrique: L intensite tiree par le compresseur est proportionelle au debit masse, donc a la vitesse de rotation et au taux de compression generé, donc,si ton compresseur tire I nominal et tourne a 100%, ta charge est bonne.Verifier la charge, c est pas verifier combien il y a de fluide dans ta machine, c est verifier que tu delivre la puissance frigo nominale.Le probleme des inverter est qu ils regulent et qu on ne peut generalement pas les bloquer, il suffit de crér suffiament de charge et de laisser tourner en controlant surchauffe, sous refroidissement et intensité pour savoir que la charge est bonne.D ailleur je repete, on ne verifie pas que la charge est bonne, mais que la machine delivre la puissance frigo qu elle doit delivrer.Et pour creer de la charge, c est carrement pas complique, c est quasiment toujours des PACS alors c est facile de chauffer a bloc pour refroidir a bloc ou le contraire. J ai fait des mises en route, des depannages et de la maintenance pendant deux ans sur des PACS mitsubishi, j arrivai a deceler un mnque de charge juste en voyant le temps que mettaient, en mode chauffage, les unites interieures a demarrer la ventilation ((a 100 %, bien entendu) apres demarrage de l unite exterieure.Comment controler ta charge sur un multi split inverter ? Ben si t as pas assez de freon, t as pas ton delta T sur tes unites.Controler la charge, c est ACCESSOIRE, ce qui compte, c est controler les performances, qui, en cas de manque de charge, ne sont pas au rendez vous. Actuellement, je travaille avec des compresseurs a vis de plusieurs centaines de kilowatt avec aussi une regulation de puissance, et avec des evaporateurs humides, donc ou le fluide est dans le shell et l eau dans des tubes, le SEUL moyen de controler la charge, c est de controler le output, donc la production frigorifique est l amperage.
 



Explique moi comment tu fait sur les système un peux compliqué au point de vu frigorifique,ou il y a des des injections de liquide et des circuit de bipasse de fluide.
quand le système d'injection ou de bipasse se met en route tes pressions reste bonnes,et ton compresseur tourne a la bonne fréquence et pourtant ta charge n'est pas bonne et ta production frigorifique aussi.
Sur une pac zubadan de mitsu tu fait comment quand tous les système d'injection et de bipasse sont en fonction avec ta pince

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5256&forum=132