Posté : 26-08-2012 12:54 icone du post

Intensite absorbee:Masse deplacee et taux de compression.Compresseur en BY pass, deplace du gaz chaud (tres peu dense, donc deplace peu de masse, donc consomme peu) et genere un taux de compression faible, donc consommation faible).Je pense que quand meme, le mieux, ce serait que vous branchiez une pince sur un inverter et regardez ce qui se passe en fonction des debits d air sur les evapos et du nombre d evapos en demande. Pour mike,tout faire tourner a 100 %, mesurer tes delata T sur tes evapos, et l intensite absorbee de ton compresseur.
La ou de toute facon je vous donne raison, c est que si vous avez des doutes (apres avoir repare une fuite par exemple) et que la charge peut etre pompee et pesee rapidos (ou que vous pouvez aller faire autre chose pendant le pompage), peser, c est simple, et il n y a pas de doute.