Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Dégivrage par gaz chaud
Posté : 10-09-2012 19:45 
bonjour ,
je n'ai jamais fait de multipostes , mais j'adore ce type de dégivrage qui est trés rapide et uniforme sur la batterie. J'en ai équipé la dernière chambre de congel que j'ai monté .
il faut installer un vanne de gaz chauds sur le refoulement du compresseur ( dans ton cas une par poste ) . 3 tubes alimentent l'évapo : 1 / liquide , 2/aspi et 3/ gaz chauds (canalisation isolée comme l'aspi )prévoir aussi une bouteille anti-coups de liquide et une régul de condensation . En multipostes des détendeurs multi-orifices seraient sans doute utiles ?
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5355&forum=132