Posté : 08-11-2012 06:57 icone du post

Bonjour,
voici ma technique:
PVC de vidange standart mais avec une pente exagérée(au moins 30%)
2 cordons chauffant à l'intérieur, le premier est branché sur les résistances de dégi
Isolation du PVC avec de l'armaflex epaiss 19 mm
Fin de dégivrage à +6 voire +10 pour certain cas
Temps d'égouttement à 8 minutes
Le deuxième cordon chauffant est en attente; on le branche le jour ou le premier à grillé puis on revien 2 jours aprés pour le remplacer. C'est simple, efficace et c'est comme çà depuis 15 ans

Si le pvc se déforme, c'est qu'il y a surchauffe
Cela arrive quand le dégivrage est trop long(fin de dég trop haut)

Un peu de douceur dans ce monde de brutes

Cet article provient de Le site des frigoristes