Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » un compresseur, deux températures
Posté : 09-11-2012 21:22 
C'est magique hein
Ton compresseur est prévu à la base pour du négatif et le circuit est prolongé dans ta partie positive derrière la mousse isolante.Cette dernière partie reçoit bien moins de fluide car au bout du circuit et donc n'est pas capable de refroidir aussi froid que la partie négative.
De plus souvent le thermostat est positionné afin de mesurer la température dans la partie positive donc quand la température est bonne ça coupe.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5703&forum=132