Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Recuperation
Posté : 10-02-2009 09:15
salut,
je pense que ce fanou explique, c'est que ses manos sur l'installation sont à zéro, et que donc il a tout récupéré!!
son problème est de savoir comment il peut évacuer le fluide liquide qui reste entre sa pompe de récup et sa bouteille car le tuyau est plein de fluide liquide.
alors , certaines stations ont 3 raccords:
1 vers l'install à vider
2 vers le raccord gaz (bleu) de la bouteille de récup
3 vers le raccord liquide de cette même bouteille.
dans ce cas, tu fermes le raccord install en fin de récup et tu ouvres le 2 pour pousser le liquide dans la bouteille par le 3
les stations à 2 raccords
en fin de récup, du démonte le raccord de l'install pour le mettre sur le raccord bleu de la bouteille pour faire la même chose que ce que je viens d'expliquer.
attention durant cette opération de ne pas introduire de l'air!!
dans tout les cas, si mon explication n'est pas claire (fort possible vu mon état grippal) suffit de suivre le mode d'emploi de la machine bien souvent!
évidemment pour faire cela , encore faut il employer une bouteille de récup à deux robinets
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Message édité par : aircofrigo / 10-02-2009 19:15
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=681&forum=132