Posté : 10-02-2009 19:23 icone du post

salut,

moi je ferais tout les travaux de réparation avant tout étant donné qu'ici c'est le problème!!
ensuite seulement remplacement du filtre et test de fuite sous azote et tirage au vide
ALORS, ATTENTION; tu as ouvert le circuit pour réparer une fuite+remplacement de filtre donc moi je tire au/et casse le vide à plusieurs reprises!!les règles de l'art quoi
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes