Méthode la plus courantes que j’utilise pour le sav : brancher la HP « liquide », purger en ouvrant le bipasse et purger ensuite serer la BP résultat presque plus d’air dans le mano. Pour enlever les mano : fermer la HP ou la vanne du raccord sur le flexible de mano, aspiration par la BP, enlever les mano : Problème : perte de quelque gramme de fluide donc plusieur KG dans la vie d’un frigoriste, risque de pollution du circuit (dommage pour les révisions préventive)

Méthode que j’utilise pour la maintenance : raccordement des mano, HP/BP, tirage au vide, des mano, contrôle, purge avant démontage, les plus pointilleux pourrez utiliser la centrale de récupération pour « purger les mano….