Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » liquide et gaz dans tuyau mano
Posté : 13-02-2009 08:42
bonjour,
comme le dit photocris, en général les gens récupère le fluide des manos de la HP vers la BP en fermant le robinet de service HP de l'install.
maintenant si tu as l'habitude de travailler sur des install non pourvues de robinet de service mais juste de schrader pour brancher tes manos, je te suggère d'équiper tes tuyaux de manos de vanne de service.
cela te permettra de fermer la HP et démonter le raccord pour ensuite récupérer le fluide par la BP. attention lorsque tu ouvres le robinet pour passer vers BP, ouvrir doucement pour aspirer le fluide surtout si le raccord BP est juste à l'entrée du compresseur (coup de liquide).
as-tu seulement déjà suivi une formation frigoriste?? car tes questions sont vraiment.....et ni ta présentation ni ta fiche personnelle n'en parlent!
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=694&forum=132