Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Detendeur thermostatique..
Posté : 21-11-2012 08:48 
salut,
Pression BULBE= Pression evapo+Pression de Réglage soit
Pour une évaporation de -10 avec surchauffe de 5
R22
Pression evapo = 2.5bars effectif
Pression bulbe (-5) = 3.2 bars effectifs
donne donc une pression de reglage de 0.7bars effectifs
R404a
pression evapo = 3.4 bars effectifs
pression au bulbe = 3.9 bars
donne donc une pression de reglage de 0.5 bars
Les reglages sont sensiblement identiques à la différence pres que pour conserver un détendeur au R22 sur un process au r404a il faut monter une taille de buse et inversemment.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5764&forum=132