Posté : 08-01-2013 22:33 
Salut
D'après ce que tu décris je dirais plutot que ton évap n'est pas bien rempli: pré-détente, pb sur le détendeur....
Est ce que tu as récupéré et pesé ton fluide pour voir si ta charge est correcte ?
Est ce que tu es sur que le 407C dans l'installation a les propriétés du 407C d'origine ?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas