Posté : 05-03-2009 20:49 icone du post

Histoire de mettre tout le monde d'accord et d'optimiser le fonctionnement d'un compresseur fonctionnant avec deux évaporateurs , il convient de préciser deux choses :
D'une part puisque nous avons deux températures d'évaporations différentes, il convient d'avoir une vanne à pression constante sur l'évaporateur ayant la température d'évaporation la plus élevée ( logique non??)
D''autre part on peut considérer que la pression d'enclanchement du pressostat de pomp down devra être celle qui correspond au maximum à celle de la température de la CF à la température la plus basse.
Par exemple sur le même compresseur une CF fruits et légumes à +8°C et une CF produits laitiers à +1 +3 le pressostat devra enclancher à la pression correspondant à +3 pour le fluide utilisé. Cela aura pour avantage d'assurer un dégivrage quasi assuré pour le poste le plus froid entre deux cycles du thermostat et d'autre part d'assurer également la production de froid pour le poste à la température la plus élevée quelque soit le cas de figure.
Cela dit, un groupe pour deux postes de froid ce n'est pas ce qu'il y a de plus rationel en terme de bilan énergétique si ce groupe n'a pas de réduction de puissance. Mais pour des installations de faible puissance ça peut être un argument de prix à l'installation .