website logo
Auteur
avatar
frigo71

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » question debutant: clapet anti retour après séparateur d'huile


Posté : 21-01-2013 00:52 icone du post

Bonsoir ,

Où faut il installer le clapet ? sur le circuit d'huile ? sur le circuit de fluide ?

Si c'est sur le circuit fluide entre le séparateur et le condenseur ... et qu'il n'y a pas de vannes pour isoler , c'est récupération du fluide sous forme gazeuse (donc beaucoup de temps) installation du clapet et tirage au vide puis remise en route .

Par contre pendant que le fluide est dans des bouteilles de transferts fais installer des vannes (entré/sortie séparateur , entrée/sortie condenseur, entré/sortie bouteille liquide ) avec à chaque fois des prises de pressions ça coute un peu plus cher mais lors des interventions futur le client verra la différence .

bon courage .

A+
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6069&forum=132