Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Mesure surchauffe
Posté : 15-03-2009 16:25
Dans un circuit frigo de chambre froide, la surchauffe ne te renseigne pas non plus sur ta charge, c'est le sous-refroidissement qui tient ce rôle...
Je t'avais fait une réponse détaillée, mais ça a planté comme régulièrement en ce moment...Problème de site ?
En résumé, je disais :
- Sur clim Tout Ou Rien : Si manque de charge; T°evap° chute, batterie d'évap givre, T° cloche du compresseur et T° refoulement augmentent, T° soufflage Unité intérieure mauvaise, etc...
- Sur clim INVERTER : Surchauffe comprise entre 0 et 4 K, le détendeur électronique vise 0K pour un remplissage optimum de l'évap. Si manque de charge; T° cloche et T° refoulement compresseur augmentent, le rendement chute, T° soufflage UI mauvaise => pour vérifier la charge, tu dois (comme le dit AIRCO) récupérer tout le réfrigérant et le peser...
Voila, c'était mieux dit hier, mais ma réponse s'est malheureusement évaporée
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=745&forum=132