bonjour,

ce que tu n'as pas l'air de capter: c'est le changement d'état de l'eau sur le condenseur qui favorise l'absorption des calories; et ce quel que soit la T° de l'eau et de l'air!!!
ne pas oublier que le changement d'état est la phase qui exige le plus d'énergie.
donc l'eau en s'évaporant absorbe énormément d'énergie par rapport à un simple brassage de l'air, d'où l'échangeur peut être grandement plus petit que sur un échangeur à air!

regarde un building de x étages qui a une petite surface sur son toit en égard au volume à climatiser!! l'emploi d'une tour permet d'avoir un condenseur de dimention réduite et que l'on sait placer sur ce toit!! un système classique à air (tel une clim split pour la maison par exemple) exigerais un condenseur bien trop grand!!! et certainement impossible à placer sur ce toit

j'ai fait au plus simple...je pense