Bonsoir à tous ,

Citation : rikano 

Frigo71: Je pense que ce que tu va m'expliquer par rapport au diagramme de l'air humide va m’intéresser.

A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.



Prenons un exemple bateau, car tout dépend où tu te situe en France (pour commencer).
Voici l'humidité relative moyenne annuel par an à Brest (29) : 84% et à Toulon (83) : 56%

Donc on prendra en pleine été un bon 35°C (T° sèche du thermomètre ) pour un 60% Hr .

On fait traverser l'air au millieu de fines goutelettes qui ainsi va se charger en humidité (comme un laveur dans une CTA ) , ainsi on va chercher le bulbe humide (100% d'hygrométrie) qui se trouve être à 28°C , au lieu de condenser à 45°C (pour un condenseur à "air" ) tu passes à environ 35°C pour un condenseur adiabatique .

Par contre en Asie lors des saisons de mousson tu flirt avec des températures élevé et une hygrométrie chargé , là tu oublies , car l'air entrant à 35° pour 90% Hr ne peut presque plus se charger en humidité ton bulbe humide est proche de ta T° sèche .

Comme le disais les collègues pas besoin d'être à 100°C pour faire évaporer de l'eau, il suffit de prendre le cycle de l'eau (mer->évaporation->nuage->condensation-> pluie )

En fait ton air , plus il est chaud et sec , et plus il est absorbant . Une vrai éponge , quand elle est sèche , elle pompe plus que lorsqu'elle est humide , et encore plus que lorsqu'elle est détrempée .


Pour ton histoire de vitesse d'évaporation de goutellettes, tout dépend donc de la T° et de l'hygrométrie de l'air entrant ( et aussi de l'age du capitaine ... ) .

Garde juste à l'esprit la métaphore de l'éponge .
Le linge ne sèche pas avec un temps orageux car l'air (l'éponge) est chargé d'humidité et ne peut plus en stocker , mais par temps sec alors là, c'est du rapide .

En espérant avoir été clair il y a des fois je m'emballe et cela deviens imcrompéhensible .... hé hé hé

A+
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.