website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Tour aéroréfrigérante


Posté : 14-02-2013 08:53 icone du post

Bonjour les gars,

Citation : steph87 l'eau se dilate si tu la chauffe....

L'eau est incompressible mais pour sa dilatation, je dirais que c'est négligeable ( mais pas nul ).

Pour calculer ca, il faut tenir compte de la masse volumique.
Donc pour commencer il faut consulter une table comme celle ci: http://www.thermexcel.com/french/tables/eau_atm.htm

Ce qui nous donne par exemple pour passer un volume d'eau de 25°C à 80°C
à 25°C la masse volumique de l'eau est de 997.13 kg/m3 ; à 80°C elle est de 971.6 kg/m3. On en déduit une augmentation de volume de 1- ((1/971.6) / (1/997.13)) = 2.63%

( c'est juste une façon plus pratique de calculer car on a pas à tenir compte de l'intégration du coefficient de dilatation sur la plage concernée ).

Concernant le bac de disconnection, c'est une obligation légale sanitaire! De nombreuses installations publiques y sont soumises ( notamment les piscines publiques ) c'est pour éviter qu'en cas de dysfonctionnement de l'installation ... tu ne renvoies de l'eau traitée dans le réseau public.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes