Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Tour aéroréfrigérante
Posté : 15-02-2013 06:45
Bonjour,
38/45 c'est peu être les températures entrée tar et sortie tar.
Lors de ta ronde technique contrôle ton système d'appoint d'au tu n'as pas besoin de faire des chasse tout les matin (surtout pour connaitre le ph...) le ph se contrôle avec un ph mètre électronique ou avec du papier ph (moins précis) il te faut contrôler ton chlore dans ta tar ta conductivité dans la tar le th qui te diras si ton adou fonctionne bien. renseigne bien tout les documents lié a la tar comme le carnet sanitaire c'est trés important tu comprendras lors des contrôles surprise de la DREAL .Est ce que tu est formé pour intervenir sur cette installation moi mon bss m'a envoyé une semaine en formation pour l'intervention sur les tar niveau 1 maintemance et niveau 4 gros entretien sur tar enfin lors de tes interventions sur la tar porte un masque ffp3
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6139&forum=132