website logo
Auteur
avatar
steph87

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Tour aéroréfrigérante


Posté : 15-02-2013 18:26 icone du post

Bonsoir a tous,
@dmarco ce ne sont pas les échantillons qui font foi autrement combien de temps les garder et dans quelle condition. ce sont les résultats du labo qui fait la recherche de legio il faut que ce labo soit agréé cofrac de plus une fois par an tu doit (le surveillant de l'intallation) faire parvenir a la dreal un tableau avec les jours de fonctionnement de la tar et un tableau avec les résultats des prélèvements y compris en cas de non conformité les actions mise en place. Est ce que tu connait l'historique de ces tar regarde dans le carnet sanitaire. y a t'il eu déjà un coa (contrôle par un organisme agréé obligatoire tout les 2 en ou en cas de contamination supérieur a 100000ufc/L y a t'il eu une amr (analyse méthodologique des risques) et des revisions d'amr. en ce qui concerne les prélèvements je te déconseille de les faire dans le bac le mieux est d'avoir un robinet de prélèvement entre la pompe de pulverisation et les pulvérisateurs c'est ce que l'on appelle un point représentatif de l'installation.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6139&forum=132