website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Tour aéroréfrigérante


Posté : 16-02-2013 09:56 icone du post

Citation : rikano 


Si je ne me trompe on peux demander a une PAC de soufflé une température de x°, c'est donc que l'on peut contrôlé entre guillemet la température , c'est pourquoi je ne comprend pas pourquoi il y a une consigne pour des tours lorsque l'on ne peut contrôler le refroidissement.


 


Salut

Tu peux et tu dois contrôler la t° de ton eau de tour puisque tu n'as pas la même t° extérieure en été ou en hiver d'ou des rendements très différents suivant les saisons.
Il y a plusieurs possibilités pour arriver à cela: travailler juste par circulation de l'eau puis enclencher la 1ère vitesse du ventilateur (qui souffle à contre courant) puis la 2de vitesse tout ça au fur et à mesure que la t° de l'eau augmente.
Maintenant si ton eau de tour est trop froide juste par circulation tu joues sur une vanne trois voies qui va by passer plus ou moins ta tour de manière à maintenir une t° de condensation correcte

Est ce que c'est plus clair comme ça
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6139&forum=132