Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Détendeur ouvert...ou fermé?
Posté : 24-02-2013 09:21 
Bonjour à tous!
Allé je ramène ma science
Pour ta vanne de démarrage ça dépend de la taille de ta bestiole car sur un petit UH ce n'est que des applications particulières qui le necessite autrement pour moi c'est du gogogadget
Pour illustrer, un cas concret :
j'ai dans mon parc machine, une installation un peu particulière dans le sens ou sur ma ligne BP à 5m d'intervalle un KVP puis cette fameuse vanne de démarrage, je vous dis pas le point de réglage

.
Dans ce cas ci la cf est utilisée en congel et en " refroidissement accéléré" et je dis bien ça et pas refroidissement rapide c'est là toute la nuance.
Ce procédé fait que le cp est à 100% et on augmente x2 la vitesse de ventilation ce qui nous" augmente" la puissance frigo mais là je rentre pas dans les détails le fait est là.
Cette vanne de démarrage à pour but aussi d'éviter au compresseur un surrégime du fait de l'entrée de produits à température ambiante et donc de ne pas dépasser le regime de fonctionnement constructeur.
Cette cf dispose d'une marche forcée programmée et quand c'est l'heure du dégivrage attention les yeux ça envoi du paté

, le compresseur a intérêt à être protégé car je vous garantie que quand l'EV va s'ouvrir, l'évaporation va être conséquente et le compresseur a intérets à suivre.
Ce cas extrème illustre ce qui se passe en temps normal à plus petite echelle ou plus petit effet mais existants.
Et pour conclure: détendeur ouvert!!!!!!!!!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1821&forum=132