Posté : 26-03-2013 16:03 icone du post

ben j'ai bien compris mais suivant une CF +2° avec une HR consigne 85-90% j'évapore aux alentours de -4° donc si je règle la SC au bulbe à la consigne cela me donnera enivron 2-3°

en parcourant le site danfoss sur les KVP je sais pas si je me trompe mais la valeur entre la température d'aspiration et la valeur d'évaporation désirée est définie par la bande P max,KVP 12 par exemple 1.7b, d'ou l'impossibilité de mettre une chambre -20° et +2° sur le meme compresseur