jules3k, tout cela est légèrement expliqué dans le livre gratuit du lien que je t'ai donné.
deux chambres à T° différentes sur un compresseur entraîne:
emploi de la KVP qui entraîne une VEM pour les pumpdown comme tu l'as dit.
pas besoin de la kvl pour cela!!rien à voir.
par contre ton compresseur risque d'être surpuissant lorsque une seule chambre en demande, d'où emploi d'une CPCE avec LG ou un régulateur de capacité avec un DTI; etc...
ta SC?? bof, tant que tu es entre 5 et 8 K tout va bien, donc mets 6 si ça te plait
lit donc la doc du lien
à+