Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » chauffe eau changement de phase home made
Posté : 12-04-2013 12:19 
bonjour,
je soupçonne la présence d'incondensable!!
que dit la BP??
le seul moyen de le savoir:
couper tout, laisser tout s'équilibrer et se mettre à T° ambiante pour ensuite contrôler la relation Pr/T°
alors, le mano et donc la HP à 26Bar c'est haut!! je me demande la T° des vapeurs de refoulement en sortie compresseur?
ça doit être trop haut!!
vu que tu as un thermomètre, contrôle un coup
à+
PS: comme tu n'es pas un pro,peut être que les modos vont t'envoyer là:
http://www.pompesachaleurs.fr/Message édité par : biloute / 12-04-2013 12:22