Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » température de la chambre diminue alors que la T° de consigne est atteinte par martel17
Posté : 21-04-2013 01:30 
Bon, recapitulons ...
CAS 1, la cf negative :
Admettons la consigne à -25°C, on atteint la consigne ... mais le compresseur ne s'arrête pas tout de suite.
On peut avoir la vem qui coupe à la consigne ( ce qui enclenche le pump-down ), et ( selon la taille de l'évapo, la longueur de la ligne bp ... et donc du ff qu'il contient ) .... ca prend du temps pour vider l'évapo, avant que le pressostat bp ne coupe l'alimentation du compresseur.
Bref, on peut avoir lé température qui affiche -26° ou -27° , c'est normal!!
CAS N°2, la cf positive :
Cette cf est en bout de ligne, détendeur mop et sur laquelle tu sais que tu es en manque de gaz!
Donc, ton détendeur n'est pas alimenté en liquide. ( voir réponses précédentes ).
De plus, ton détendeur mop aggrave les choses....
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a