Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » chauffe eau changement de phase home made
Posté : 22-04-2013 10:03 
salut
non mais sérieux poser les outils ou monter un chauffe eau!!
a propos de ne pas relacher de gaz dans l'atmosphère, vous possedez une station de recup?? avec une bouteille de transfert?
sinon je sais pas comment vous faites!!
je veux bien aider mais là c'est difficile!! comment on explique à un néophyte??
ton SR si il est à 4k il est bon puisqu'on t'a dit que c'était entre 4 et 7k un SR!!!
ensuite de quelle sonde parle tu à la sortie du détendeur? tu parles du bulbe du détendeur?

si oui, il ne doit pas etre placé à la sortie du détendeur mais à la sortie de l'évapo!!
encore une fois, c'est pas la 1ére fois, ce métier ne s'improvise pas et des bases sont necessaires!!! .... bref... ça m'enerve!!!
A+
Cet article provient de Le site des frigoristes