Pour moi tu fais une mise sous pression azote et tu vérifies toute l'instal.
Il est possible qu'il y ai une autre fuite ou bien que la réparation ai été faite trop vite.
Mets sous azote, contrôle au miulle bulles tes raccords, fait 3 ou 4 chasses azote, un deshy neuf et une charge neuve en 404A et ça devrait aller.
Il est possible que ton détendeur deconne mais avant ça il faut un circuit propre, profites donc de verifier la buse détendeur.