Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Recherches de fuites...
Posté : 11-04-2009 19:54
bonsoir,
certes, pour le montage d'un split voir multisplits avec des distances réduites comme tu le dis pas beaucoup de raccord etc peu de risques de fuite!!
MAIS attention aux règles de l'art comme le dis toi même!!!!
un bon tirage au vide qu'est ce donc???
c'est un tirage accompagné d'un cassage du vide (généralement à l'azote) resuivi d'un tirage,....et cela à 3 reprises
donc oui il faut tester d'abord à pression et ensuite seulement commencer à tirer (gain de temps si tu trouves une fuite en + des autres avantages déjà cités)et ce que ce soit sur une petite ou grosse install.
tu faisais l'erreur de ne pas voir l'application de l'azote dans le tirage au vide!!
attention également qu'après avoir cassé le vide à l'azote, tu dois faire partir l'azote (la pression) avant le tirage au vide suivant; et bien- sûr l'opération se termine par un tirage au vide avant de mettre ensuite... le fluide prévu cette fois au lieu de l'azote.
l'azote n'est pas cher en comlparaison avec les fluides...l'azote là pendant que tu lis tu le respires!! c'est le composant principal de l'athmosphère (sais plus combien de % ??)
allez à +
Message édité par : Aircofrigo / 11-04-2009 19:58
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=786&forum=132