Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » A quoi peut bien servir l’asservissement des électrovannes sur une centrale froid Profroid ?
Posté : 08-05-2013 17:05 
Actuellement je suis en train d’étudier un schéma électrique d’une centrale froid positif de 52KW.
Cette centrale a 3 compresseurs Scroll. Le schéma électrique montre que lorsque les 3 compresseurs sont à l’arrêt, les électrovannes des chambres froides positives ne peuvent plus s’ouvrir même si une chambre froide est en demande à cause d
’un asservissement des électrovannes des évaporateurs aux
compresseurs.
Je ne comprends pas l’intérêt d’un tel système, car chaque évaporateur dispose d’une électrovanne et d’un régulateur, donc lorsque la chambre froide n’est plus en demande de froid, l’électrovanne reste fermée ce qui vide l’évaporateur.
Lorsque toutes les chambres ne sont plus en demande, toutes les électrovannes sont fermées ce qui fait couper le dernier compresseur de la cascade.
Dans
le système classique, lorsque une chambre froide est en demande de froid une électrovanne s’ouvre, la BP remonte ce qui fait repartir un compresseur, et il n’y pas de risque de coup de liquide car toutes les électrovannes étaient fermées.
Et pourtant sur le schéma électrique Profroid il y a un asservissement sur les électrovannes des chambres froides.
Quand toutes les chambres froides sont à la consigne, toutes
les électrovannes sont donc fermées par les régulateurs (un régulateur pour chaque chambre froide) et donc tous
les compresseurs sont à l’arrêt ce qui met en
fonction l’asservissement des électrovannes.
Si un régulateur est en
demande de froid, l’
électrovanne restera fermée à cause de l’asservissement.
Donc si les électrovannes sont étanches, la BP ne peut pas remonter et donc
la centrale ne repart plus, c’est un montage étrange.
Pourquoi un tel montage ? quelle utilité ?
Note : c'est une centrale carrossée GCV Scoll
http://www.profroid.com/profroid/cms/7216-7650/gcv-scroll.dhtml >
La partie du schéma électrique :
e=asservissement%20%E9lectrovanne%20centrale%20froid.pdf" target="_blank" class="" class="noir">http://www.frigoristes.fr/getfile.php?att_id=1023&apli=forum_npds& att_name=asservissement%20%E9lectrovanne%20centrale%20froid.pdfMessage édité par : jp0065 / 08-05-2013 20:24
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6534&forum=132