bonsoir JP
quand tu as coupé le dernier compresseur, les vem restent fermées. tu dois attendre une remontée en température générale de toutes tes chambres et la bp remontant te fera enclencher un cp qui autorisera l'ouverture des autres vem. c'est vrai qu'il ne faut pas faire tirer la bp trop basse sur le dernier cp. c'est une sécurité quand tu as de la détente thermostatique. comme dit frigop, tu peut asservir les vem aux relais défauts cp
bon week end