Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » A quoi peut bien servir l’asservissement des électrovannes sur une centrale froid Profroid ?
Posté : 08-05-2013 20:28 
Citation : jp0065
chaque compresseur par le biais d'un KA asservit un lot de 4 vem
Super!!
Donc, le jour où un de tes compresseur est dans le sac .... ton client a automatiquement 4 cf en rideau!!
J'espère que ton boss fournit une armure pour aller annoncer au client .... qu'il faut qu'il trouve de la place ailleur pour répartir le contenu de ses 4 chambres hors d'usage!!

( pourtant, le liquide est bien à l'entrée de la vem, en attente de jus ) ....
Pas logique comme asservissement!
Tu es sur une installation centralisée .... profites-en!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a