Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » bi étagé
Posté : 28-05-2013 17:56 
bonjour,
il faut aller se promener sur les sites constructeurs
exemple d'infos:
Doc de chez Bitzer,
"Pour les gammes de températures extrêmement basses nos compresseurs à pistons 2-étages,très performants, ont été développés. La caractéristique principale est le procédé de compression à 2 niveaux. Le ratio de compression est divisé, ceci éliminant des températures extrêmes de fonctionnement et permet d'obtenir un fonctionnement très sûr. D'autres caractéristiques sont : l'aspiration directe et l'optionnel sous refroidisseur, qui augmentent de manière significative les capacités de réfrigération et ainsi l'efficacité du système. "
donc là, il s'agit plutôt de compresser en deux fois pour limiter la montée des vapeurs surchauffée.
toi c'est plutôt un refroidissement par injection.
pour moi dans les deux cas, le but n'est pas le refroidissement direct du moteur.
mais bien pour redescendre la T° des vapeurs et ainsi diminuer la T° de l'ensemble du compresseur
chez copeland, tu as les scroll type EVI
etc...
tu parles bien de bi-étage et pas de réduction de !puissance!
le bi étagé a eu tendance à disparaître avec le r404 e r507; mais il va revenir avec les r407a ou f..suffit de voir leur diagramme enthalpique; et surtout d'aller à la conférence à Lyon
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Cet article provient de Le site des frigoristes