Salut à tous

Je confirme les propos de nh3, suivant l'âge de ta PAC il est peut être plus interressant de changer de machine. J'ai eu le même problème sur une pac pour une grosse piscine et donc pas mal de boulot. Il faut vidanger l'huile et l'eau,changer ton écahgeur, rincer le circuit tronçons par tronçons, changer le détendeur, ev, bref toutes les pièces en mouvement, monter un déshy à cartouches sur l'aspiration du compresseur, ENOOOOOORME tirage au vide et puis là je fais vite sinon demain on est encore là.
Bref beaucoup de boulot, de temps, de pièces ............. à bien réfléchir avant de se lancer mais le plaisir est au rendez vous quand la PAC redémarre

bon courage

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas