Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Conception/fabrication d'un deshumidificateur/séchoir?
Posté : 06-07-2013 09:46
Bonjour ,
En fait si on te dissuade d'utiliser une PAC c'est pour ne pas s'embêter lorsqu'elle tombera en panne
jesors
Je regardai un diagramme de l'air humide , pour une T° d'ambiance à 60°(pas trouvé jusqu'à 70° ) , pourquoi vouloir une BP à 0°? Alors qu'une température de 20° suffit pour déshumidifier ?
Pourquoi ne pas travailler avec une BP de 20° pour une ambiance de 70° , puis redescendre la température d'ambiance à, par exemple, 40° pour finir la sèche et ainsi travailler à 0° en BP ...
J'ai vu dans la gamme MTZ que ceux-ci pouvait bosser à 20° comme à 0° en BP .
Ensuite pour avoir un ordre d'idée des puissances mise en jeu , quelle serai le volume de ton séchoir , volume de bois , épaisseur des panneaux frigo, fréquence de chargement (tu charges tout en une fois et tu sèches ou il y aurai "un roulement" ) , quel secteur va être installé le séchoir , en extérieur ou dans un local, nature du bois (il semblerai que tu parle de bois exotique ) ....
A+
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.