Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Point de bulle , point de rosée
Posté : 04-08-2013 15:35 
re,
les frigoristes de notre continent parlent en général en bar; suffit de voir les manos à notre disposition
il y en a d'autre en psi aussi
quand on parle d'une recherche de panne on parle en température et plus en pression

(car cette pression varie suivant les types de FF)
et en température: une T° en un point, donc une mesure ; sera en °C
tandis qu'un écart de T° (donc un calcul entre deux T° mesurée) sera en K
donc si tu me dis que tu évapores à -10, ce sera -10°C.... et que tu mesures un SC à 4°C: pour moi tu as 14 K se surchauffe
voilà
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=644&forum=132