Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - HP flottante
Posté : 08-05-2009 19:34
Oula !!!
Moi je dirais 4 détendeurs alors !!! A moins que la ou tu habites il n'y a que 2 saisons ????
Plus sérieusement la HP flottante est surtout réservée au instalations qui dépassent une certaine puissance.
Dans le cas de postes à détente directe, c'est surtout bien adapté à la détente électronique, il y a aussi les détendeurs multi-pores, mais ceux là ne m'ont jamais vraiment convaincus.
Pour ce qui est de la régulation non ! on ne supprime pas le régulateur. On en mettrait même un un peu plus sophistiqué qui va être capable de laisser ''flotter'' la HP n fonction de la température extérieure.
Au lieu d'avoir une consigne fixe , on cherchera effectivement à travailler sur le delta optimum du condenseur. en se fixant toutefois une valeur limite basse pour assurer la bonne alimentation des postes en fluide frigorigène, et dans le cas de compresseurs à vis, un delta P suffisant entre BP et Hp pur assurer entre autres la bonne lubrification.
On peut jouer sur les étages de ventilation, de la variation de vitesse, un panachage des deux (là ça corse un peu l'automatisme) , le résultat étant des économies d'énergie assez significatives .
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=854&forum=132