website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Centrale froid-intervention sur la bouteille-Ramener tout le fluide dans le condenseur-Dangereux ?


Posté : 14-09-2013 18:58 icone du post

Citation : aliabdo 

Bonsoir a tous
Pour changer le joint de la soupape de sécurité de la bouteille liquide, un collègue a fermé la vanne d'isolement entre le condenseur et la bouteille et a fait tourner les compresseurs jusqu’à ce qu'ils tombent en HP sécurité. ...

Ont fermant la vanne d'isolement entre le condenseur et la bouteille, théoriquement on ne va pas avoir une couper de securite en HP mais couper en BP (quant BP basse HP aussi basse et l`inverse est juste).
 


salut ali,
en es tu réellement sûr?
Donne nous un peu plus d'explications car tu es trés affirmatif.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6891&forum=132