Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - Hp haute et SR bon ??
Posté : 15-05-2009 20:19
Citation : manos
bonjour
Pour l'excès de charge, je pense que non, voyant qui bulle demi rempli... alors je pense à l'incondensable. Y a t'il une pratique efficace pour éliminer ces incondensables sans faire recours à une décharge complète.
Salut manos
Avec 65° de condensation il est un peu normal que tu bulles au voyant liquide c'est un signe que la condensation se fait mal.
Baisse la t° de condensation à une valeur normale ( condenseur encrassé, pb de régulation etc...)
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas