Posté : 16-05-2009 11:40 icone du post

une hp trop haute
exé de charge ou condenseur sale ou ventilo hs ou mauvaise regulation ou incondensable
la loi dalton dit que les pressions se rajoutent
hp = 65° é si la ligne liquide né pa si chaude que ca(a touché) donc incondnsable
solution tié au vide