Alors :
En effet il s'agit d'un split inverters.

Dans mon cour sur les evaporateur il est dit : La surchauffe et comprise entre 5 et 8 , le delta tetaair entre 6 et 10 et le deltat teta total entre 16 et 26 °C

Si il y a evaporteur il y a surchauffe , mais comment avoir la surchauffe si l'ont n a pas la temperature d'evaportation du fluide ? Etant donné que l'ont ne peut pas mettre les mano . Simplement en prenant la temperature a l'aide d'un thermometre sur la tuyauterie ?

Dans mon cour sur les condenseur il est dit : Pour un condenseur a air ventilé ( le cas actuel ) delta teta air : entre 5 et 10 et le delta teta roral doit etre entre 10 et 20 °C

Avec le condenseur et les temperatures que je prend je pense que sa sert a calculer le sous refroidissement en prenant la temperature de fluide a l'entrée et a la sortie du condenseur , elle doit etre donc comprise entre 5 et 10 °c .
Mais si jamais par exemple mon sous refroidissement et egale a 4 ? Cela signifie que je vais devoir ouvrir mon detendeur un peu plus ?