Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Multiple questions sur la prise de temperature en maintenance de climatisation
Posté : 28-11-2013 08:20 
Citation :
Aircofrigo
2 jours??
c'est pas une formation ça
il est vrai que je n'ai pas relevé, mais comme dit par AAC:
il y a le froid classique, la clim TOR qui en est pas trop loin et ensuite l'inverter.
j'espère au moins qu'ils mettaient ces inverter en demande MAX pour faire semblant de pouvoir dire au pif que cela fonctionne bien
ou même pas??
en TOR tu peux estimer qu'une charge en FF est bonne avec tes pressions sr sc
en inverter, l'idéal c'est la pesée.
lien du moteur de recherche:
http://frigoristes.fr/searchbb.php
tu choisis le forum clim pac dans la liste
tu écris: adelclimatisation comme auteur
et inverter comme mot à rechercher
et ensuite tu n'as plus qu'à lire
à+
Le patron à prevue 2 jours pour ça. Cela fait déjà 1 ans que je suis sur les chantiers , c'est ma deuxieme que j'entame.
Qu'entendez vous par la pesée ?
Biloute : J'ai un peu de mal a comprendre le vocabulaire et je mélange encore beaucoup de chose. Pas le top concentration mental en cour beaucoup de perturbateur.
Message édité par : Fahuky / 28-11-2013 08:32
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7523&forum=132