Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Detendeur mal reglé
Posté : 16-12-2013 13:02 
Citation :
rmq
Bonjour
Citation : mars
si ta surchauffe est maîtrisée alors ça roule.
Bien sur si le compresseur est tout blanc surchauffe ou pas il y a un problème de retour excessif de liquide .
Citation :
un compresseur qui givre trop (surchauffe faible) n'est pas forcemment le signe d'un détendeur trop ouvert
d'où vient la surchauffe faible ???
Message édité par : rmq / 16-12-2013 10:42
salut Rmq
la surchauffe faible peu venir d'une prise en glace ou de ventilo évap coupé. il n'y a pasque le détendeur trop ouvert qui engendre une sc faible! ;)
A+
Cet article provient de Le site des frigoristes